就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-30 16:14
手冊上說輸入COM和輸出COM不能連接。但輸入COM可與輸出端的-24V連接。但完全沒必要連接。連接了也不起什么作用。FX系列是漏型輸入的。
自己的事情自己做.
新手
光明使者——裝電燈的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 376 點
下載積分: 806 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2007-11-08
最后登錄: 2025-03-13
查看新手的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-30 16:30
可以的,我見過好多,COM為“—”
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 3258 點
下載積分: 26322 分
在線時間: 1162(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2023-07-19
查看peidegin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-30 16:32
輸入端的COM  可以與外部電源-24V連接
QQ:532904130
承接橡膠機械設備、水處理設備、貼標設備、鋁箔封口設備、灌裝設備、旋蓋設備等電控系統設計及調試、并提供液壓設備的液壓系統和設備的改進 。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-19
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-30 16:35
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-30 16:41
引用
引用第4樓匯榮鋁業于2010-06-30 16:35發表的  :
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎

可以,但是不起什么作用。
自己的事情自己做.
yahzubao08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 414 點
下載積分: 483 分
在線時間: 194(小時)
注冊時間: 2009-08-27
最后登錄: 2018-04-24
查看yahzubao08的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-30 17:19
當輸入端三線感應器接外部24V電源時,這個COM一定要和外部24V的負極相連,沒有正極的事。
ldysun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ldysun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-30 17:42
引用
引用第4樓匯榮鋁業于2010-06-30 16:35發表的  :
那這個輸入端的COM能跟外部供電的24V的正極或負極連接嗎


連接上去也不能使用。PLC只默認其內部24V+/-
PS:除非PLC電源是24V的而且要另外接24V開關電源板的就可以按你的意思使用
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-30 20:19
輸入端要低電勢時,COM與外部電源的24-相聯,如果輸入要高電勢,PLC的24V+與外部電源的24-相聯的。相聯的目的是為了傳感器的工作電源及信號形成回路,不是說沒有用。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-19
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-07-01 06:21
哦  明白了  謝謝各位了   最近由于操作人員的失誤燒壞了2個PLC(原因是PLC輸入端的COM跟機器對地短路)  有人說輸入端接外部電源  這樣能安全點  有點半信半疑  上來問問大家  看有沒有啥好辦法 防止這樣的事發生(配電柜里保險 3A的空開都有,發生短路的時候 保險斷了 空開也跳了 但PLC還是燒了)。 希望各位指點,不勝感激。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1606(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-05-19
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-07-01 06:30
另外說一下,輸入端只有7個行程開關和一個三線制的接近開關。COM接行程開關的一條線,行程開關的另一條線接X0或X1等。三線制的接近開關是NPN型(電源用PLC本身的24V,輸出的負極接PLC的X7)。這樣接不知道有沒有什么不妥之處?望各位老大再賜教一二。
majianfeng
相信自己
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 233 點
下載積分: 455 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-03-08
查看majianfeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-07-01 15:12
COM端對地短是不會燒PLC,除非24+對地短了。三菱的PLC輸入一般都選NPN型的開關。主要是符合電流的環流方向。
我們的驕傲多半于我們的無知

主站蜘蛛池模板: 风韵少妇性饥渴推油按摩视频 | 亚洲精品在线第一页 | 福利一二区 | 在线欧美国产 | 91亚洲精品第一 | 免费乱理伦片在线观看夜 | 国产精品久久天天躁 | 成人午夜精品无码区 | 亚洲一区二区三区日本久久九 | 国产精品乱码高清在线观看 | 7777久久香蕉成人影院 | 日韩精品永久免费视频 | 一级黄色片视频 | 久精品视频在线观看 | 国产一二三四区中 | 国产亚洲成av人片在线观看 | 精品亚洲二区 | 1024国产在线在线视频 | 日本孕妇潮喷高潮视频 | 九草av | 91看片网页| 天天摸天天添人人澡 | 久草视频这里只有精品 | 网红一级片 | 日本又黄又粗暴的gif动态图 | 国产片毛片 | 女人做爰高潮时叫要精免费的视频 | xxxx亚洲 | 一级性 | 国产特黄一级毛片 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品边做奶水狂喷 | 激情久久一区二区三区 | 亚洲第一av网 | 免费一级A级高清毛片 | 国产精品伦子伦免费视频 | 黄色在线视频免费 | 欧美午夜精选久久久A | 女同亚洲精品一区二区三 | 久久高清国产 | 日日碰日日操 |