zq123666
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() sm1000沒有下降沿?
|
---|---|
|
15811806196
級別: 略有小成
![]() |
可以,前一段發送完可以立即跳轉到下一段,也可以設定延時 |
---|---|
|
linzm0238
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
一共3個軸,如果那一步X軸不動作,Y軸Z軸動作,那SM1000就沒有下降沿,我是這么理解的 ![]() |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
脈沖輸出再次啟動一般都要間隔一個掃描周期就是脈沖輸出中OFF一個掃描周期以后再次啟動,還有如果是多段脈沖可以用多段脈沖指令,多段脈沖指令可以做到兩段定位之間不停頓,就是沒有減速到零再啟動的動作 |
---|---|
|
蒼生涂涂
蒼生涂涂 天下寥寥
級別: 略有小成
![]() |
把順序換一下,把下一站定位的程序流放到上面去試試,如:把M12的程序流放到M10的上面 ![]() |
|
---|---|---|
|