各位前輩好,昨天小弟遇到一個奇怪的問題。想向各位請教一下,是否遇到過,有什么解決辦法沒有?
使用的是 Q13UDVCPU,通過QJ71C24N-R4與托利多的IND360跑MODBUS-RTU通訊。
剛開始使用Modscan檢測,一切正常,讀取數據如 38.8KG,顯示38.8KG,143.7KG,顯示143.7KG
但在GXWork2內監控時,發現有如下問題。(讀取的數據放到D7004)
如果重量是少于100KG時,如38.8KG,那么D7004顯示是38.8xxxxx
如果重量是大于100KG時,如143.4KG,那么D7004顯示將會變?43.5xxxxxxx,
就是小數點后第一位自動就變了四舍五入了。但這個在使用Modscan時不會出現。