一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 300 點
下載積分: 894 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-03-17
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-10 20:58
圖片:
圖片:
用個國產的PN模擬量遠程模塊組態到西門子PLC,一百米遠距離走網絡好處理,一百米拉模擬量信號會有壓降。
如果有品牌要求,把smart SR20加個模擬量卡做成智能IO模塊,西門子PLC可以PN組態這個智能模塊SR20,成本很低。
[ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 22:03重新編輯 ]
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 2255 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 417(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-04-30
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-11 09:09
調高輸入電壓,
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2217(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-04-30
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-01-11 12:09
引用
引用第2樓li19930121于2025-01-11 09:09發表的  :
調高輸入電壓,

24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 544 個
工控威望: 1946 點
下載積分: 9602 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-05-01
查看hstec2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-01-11 13:22
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
QQ: 2845452345
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2217(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-04-30
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-01-11 15:52
引用
引用第4樓hstec2002于2025-01-11 13:22發表的  :
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 544 個
工控威望: 1946 點
下載積分: 9602 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-05-01
查看hstec2002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-01-11 15:56
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?
QQ: 2845452345
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-04-08
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-01-11 16:27
請教下:找到原因了嗎?
引用
引用第5樓小蜜蜂于2025-01-11 15:52發表的  :

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-04-08
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2025-01-11 16:29
你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的!
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 650 點
下載積分: 2294 分
在線時間: 1844(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-05-02
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2025-01-11 22:31
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 195 點
下載積分: 615 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-04-29
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2025-01-11 23:07
仔細看看變送器手冊。有些會用特殊電流值作為就緒、異常信號。以前用過霍尼韋爾的有這個功能
tandekun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 156 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-12-17
最后登錄: 2025-04-29
查看tandekun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2025-01-12 14:36
有沒有一種可能,是你的表不準?
這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99久久6动漫 | 在线不卡aⅴ片免费观看 | 69久久夜色精品国产69蝌蚪网 | 成人综合在线观看 | 上司人妻互换中文字幕 | 成人本色视频在线观看 | aaaa大片 | 成年午夜视频 | 18禁美女裸体爆乳无遮挡 | 国产一区在线精品 | 6969精品视频在线观看 | 一级肉体全黄裸片 | 国产成人精品免费青青草原 | 在线观看一二三 | 国产精品福利一区二区久久 | 精品91一区二区三区 | 亚洲在线视频免费 | 国产婷婷综合在线视频 | 久久成人国产 | 国产亚洲精品女人久久久久久 | 最新中文字幕日本 | av无码理论片在线观看免费网站 | 欧美色欧美亚洲另类二区 | h黄视频在线观看 | 久久综合亚洲色一区二区三区 | 日韩一级片免费观看 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 欧美3| 欧美精品久久久久久久久久 | 国产精品白浆无码流出在线观看 | 久久久久91 | 久久久久久a | 色视频网站免费观看 | 国产精品久久久久国产a级五个月 | aaaaaaa大片免费看 | 亚洲欧美日韩精品永久 | 2021少妇久久久久久久久久 | 亚洲一一在线 | 欧美精品性生活 | 中国av中文字幕 | 国产特级淫片免费看欧美日韩中文 |