r6985210
級別: 探索解密
![]() |
我有個西門子1511CPU與組態王6.55做通訊,在組態王官網下了1500TCP的驅動,然后博圖和組態王的設置都按照要求設置好了。就是通訊不上 哪位大神有過這方面的經驗,請賜教一下。萬分感謝!! |
---|---|
|
smile7085
級別: 探索解密
![]() |
第一步 ,看看硬件通訊了沒 ping 192.168.1.2, 第二步,看看設置對不對,第三步 ,上述都沒問題 就是驅動沒裝好,重新裝驅動 |
---|---|
|
r6985210
級別: 探索解密
![]() |
第一,我把1500的IP地址和電腦的IP地址都ping過。通訊都正常 第二,組態王6.55安裝了官網下載的1500驅動,并按說明配置了設備。 第三,1500上的允許從遠程讀取勾選了。 還是通訊不上。搞不清哪里的問題,希望有大神知道一下 |
---|---|
|
xhxuhu
級別: 探索解密
![]() |
你組態王里面的1500地址的槽號是不是設置不對啊?1500的槽號應該是1。 ![]() |
---|---|
|
r6985210
級別: 探索解密
![]() |
槽號是對的。我選的是1 就是我1500CPU用S7還連接了54臺200SMART。不知道會不會有影響 |
---|---|
|
bztongyong
級別: 略有小成
![]() |
54臺200SMART?對通訊速率應該有影響,但不應該通訊不上。為什么不用ET200呢? |
---|---|
|