久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 690 點
下載積分: 583 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2025-04-14
查看此號注銷2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-30 15:14
現場去看過了,工人說電柜一直是這樣接線的,不明白了這樣也可以?

此號注銷
shi1021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 4145 點
下載積分: 22703 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2024-04-15
查看shi1021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-30 15:22
沒毛病呀
樓主留言:
這樣也可以嗎?
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18202 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-02-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-30 15:27
這個沒有什么不對,實際上不能稱為共0V,因為閥門的電源是AC24V,沒有0V一說;目前市面上的閥門輸入、輸出、電源之間本來就是非隔離。你這個閥門是AC24V供電,如果把信號的公共端與閥門電源公共端不連接的話,信號容易干擾不穩定。
可以參考西門子RWD系列閥門控制器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(iamniu) 好貼好貼!
    brian
    起昇電控工作室
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 751 個
    工控威望: 4442 點
    下載積分: 4318 分
    在線時間: 2994(小時)
    注冊時間: 2008-01-25
    最后登錄: 2025-04-30
    查看brian的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-11-30 17:25
    隔離後的交流電源跟轉換後的DC電源找做一個同電位的共同接地,正常.
    微信:brianlee1976
    ~~業餘打工仔~~
    風吹屁涼
    小菜鳥
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 310 點
    下載積分: 651 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2018-10-29
    最后登錄: 2025-03-26
    查看風吹屁涼的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-12-01 08:12
    感覺沒錯啊
    樓主留言:
    是不是交流隔離電源(24  36  48  110)都可以和直流0V找一個共同電位?
    菜鳥入行
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1379 個
    工控威望: 1557 點
    下載積分: 3688 分
    在線時間: 177(小時)
    注冊時間: 2017-09-01
    最后登錄: 2024-06-11
    查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-12-01 17:38
    這樣不正規的。容易出事。

    應該相同電壓的情況下才能共用0V。

    而且有條件的情況下最好分開。

    否則萬一出問題,一鍋端,全壞了。
    打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    wangfuwang
    下崗農民
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 998 點
    下載積分: 2146 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2007-09-06
    最后登錄: 2025-03-21
    查看wangfuwang的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-12-02 19:44
    個人覺得一個交流一個直流 應該分開好 ,廠家這樣連線是為了方便共有接地吧
    周家大少
    辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 3078 點
    下載積分: 2023 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2015-09-10
    最后登錄: 2025-03-18
    查看周家大少的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-12-02 22:49
    交流與直流還是分開好一點
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-12-03 10:17
    這種接法很正常。一個系統的多個隔離變壓器不代表相互間電壓百分百的隔離,如果因某種原因兩個變壓器后端相接(這個很容易就會發生),可能疊加電壓將超過安全電壓,使本應該控制在安全電壓內的系統中出現高壓現象造成觸電風險。為防止出現此種現象發生,必須將一個系統中的多個隔離變壓器零線端子共地(特別是三相四線制系統),這是防觸電危險。
    周家大少
    辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1160 個
    工控威望: 3078 點
    下載積分: 2023 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2015-09-10
    最后登錄: 2025-03-18
    查看周家大少的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-12-03 12:02
    引用
    引用第8樓靜夜思飄于2018-12-03 10:17發表的  :
    這種接法很正常。一個系統的多個隔離變壓器不代表相互間電壓百分百的隔離,如果因某種原因兩個變壓器后端相接(這個很容易就會發生),可能疊加電壓將超過安全電壓,使本應該控制在安全電壓內的系統中出現高壓現象造成觸電風險。為防止出現此種現象發生,必須將一個系統中的多個隔離變壓器零線端子共地(特別是三相四線制系統),這是防觸電危險。

    如果全部是交流或全部是直流,建議共同接地,但是此電路中前面是經過降壓和整流了,是直流電,后面只是降壓,還是交流電,所以才不建議共同接地
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1204 個
    工控威望: 1748 點
    下載積分: 7575 分
    在線時間: 581(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2025-04-24
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-12-03 15:45
    很少見
    吉圓電氣 QQ751673698

    主站蜘蛛池模板: 一级肉体全黄裸片 | 一区二区三区片 | 无码专区中文无码野外 | 一级毛片视频免费观看 | 国产婷婷综合在线视频 | 成人av久久 | 日韩h网站 | 女人体1963午夜免费视频软件 | 无码精品久久一区二区三区 | 国产精品毛片一区二区 | 91丁香亚洲综合社区 | 91精品久久久久久久久久另类 | 一区二区三区视频播放 | 久久这里有精品视频 | 国产99页| 日本少妇一级做a高潮免费 日本成本人三级在线观看 国产女人喷潮视频免费 | wc草草影院| 亚洲黄色免费网站 | 亚洲精品一区二区三区免 | 亚洲成人福利 | 中文字幕免费日韩 | 香蕉伊蕉伊中文在线视频 | 无码137片内射在线影院 | 一级网站在线观看 | 精品视频一区在线 | 九九九国产| 亚洲国产成人成上人色 | 色综合伊人色综合网站中国 | 中国av免费观看 | 国产精品毛多多水多 | 国产精品第一区第27页 | 日韩成人久久 | 97色mm五月天亚洲 | 2021国产亚洲日韩在线 | 久久一区二区精品 | 中国一级毛片在线播放 | 日韩新片王网 | 国产av寂寞骚妇 | 久久久www| 国产精品成人竹菊影视亚洲性爱在线 | 特级做a爰片毛片免费看1o8 |