cyh1986
級別: 家園常客
![]() |
三菱FX2N-2AD接4-20ma的信號。萬用表顯示變送器輸出的電流值是4ma,還挺穩定的。但是PLC里面監視,數值會突然從0變到30,最大能到70,然后又變成0。現在可以確定FX2N-2AD這個模塊沒有問題,用2DA模塊實驗了一下,PLC監控的數值很穩定,也用了一個稱重儀實驗了。 懷疑變送器有問題,但是萬用表量變送器輸出電流是好的。而且有三個這個變送器,基本都這樣,有波動。 也實驗了平均值濾波,但是沒有效果。我取了20組數據,里面就算19組數據都是正確的等于0,但是有一組是70,平均值就不對了。 請問大家這個是什么原因,怎么處理 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
FX2N-2AD只能做一個程序,把這種突然一下變大或者變小的數據過濾掉。 FX3U-4AD的話可以使用濾波功能 |
|
---|---|---|
|
lin10663
Ivan
級別: VIP會員
![]() ![]() |
電源有併接到~~~ 或com有併接 變送器的電源沒隔離好~~ 總歸一句 1電源干擾 2電源不穩 |
|
---|---|---|
|