shuxuan
在路上
級別: 網絡英雄
![]() |
有一工程采用三菱伺服驅動器和三菱電機。伺服驅動器為MR-J4,參數設置如下PA06:524288 PA07:625 PA11:0004 PA14:1 PA13:0011 PA8:1PA9:16PA:16:100 PA11:100怕2:100 采用位置控制模式,問題是伺服電機間歇有誤差。請高手解答一下 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hzhcdy
級別: 家園常客
![]() |
間隙誤差是多少:是多了,還是少了? 正常情況下跟參數沒多少關系,去查機構,查干擾! |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
PA13:02XX ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lifeisart
級別: 探索解密
![]() |
應該是電子齒輪比和機構的齒輪比沒算好,產生的累積誤差 |
---|---|
|
軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡英雄
![]() |
如果上面幾位樓主你都試了不行的話,查一下,是否有電子磁場干擾 ![]() |
|
---|---|---|
|