dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
去年發了一個貼討論繼電器改晶體管的問題,由于沒時間一直沒改,今天才開始改了一個,開始我把Y0輸出的繼電器拆了下來,加了個NPN的S9014三極管,可做為普通晶體管輸出正常,,就是不能輸出脈沖,搞的我沒辦法了.還有一點FX1N60MR輸出點是機械隔離的,沒有光藕隔離,最后心一狠,干脆不要隔離了,壞了就壞了吧,舍不得孩子套不到狼,直接把Y0的輸出繼電器線圈引出來串2K電阻直接接入步進驅動信號脈沖端,開機運行一切正常,現脈沖頻率32K沒發現問題.如果能在中間加個高速光藕就更好了. [ 此帖被dl2006在2010-11-24 21:46重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
公司還有3臺這樣的PLC等著改呢,如果換新的PLC經濟上就有點浪費了,覺得改了能用就好,省很多. |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
是的啊,一直沒時間改都是買新的,昨天先改了一臺,呵呵,也一用,脈沖輸出很正常的. |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
本來這樣改的目的就是為了驅動步進或伺服驅動器的,驅動器信號輸入端也是光電隔離的,只需10ma電流,所以有這個驅動能力改用很正常 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
無需加三極管了,直接串電阻輸出了 |
|
---|---|---|
|