久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-03-19
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-11-09 12:31
現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 4445 點
下載積分: 4325 分
在線時間: 2999(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-23
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 08:07
引用
引用第6樓791891于2010-11-09 16:00發表的  :
功率36KW,按3相星形連接的那套設備,我按80A選型。結果老板說我選小了,還被他改為100A的

兄弟阿!電熱總功率不變,不論什麼電壓接法只有電流的大小差異,36kw/220v/1.732=94.4,你老板的選擇沒錯,如果以負載功率只能用再最大80%時應該選容量在120a的設備.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 754 個
工控威望: 4445 點
下載積分: 4325 分
在線時間: 2999(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-05-23
查看brian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-10 08:40
引用
引用第12樓791891于2010-11-10 08:19發表的  :
根據樓上各位的解釋,我的理解如下:
3相接法    I=P/1.732/380
單相接法   I=P/220

老哥!你有點抓不到重點:
三相接法:I=P/1.732/V<----不事380這種定電壓
單向接法:I=P/V
你如果拿鉤表鉤到總電源線是照算法上的相電流,實際線電流在多組負載部份可能因為結線部份會造成量起來不一樣,相差問題所以基礎觀念要清楚才不會被混淆.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~

主站蜘蛛池模板: 97国产suv精品一区二区62 | 91精品无毒不卡 | 午夜精品在线观看视频 | 99久久久无码国产精品性黑人 | 久久精品视频首页 | 亚洲精品成a人在线观看 | 欧美一级性生活 | 免费啊v在线观看 | 久久久一级 | 夜夜爱夜夜操 | 在线观看福利小视频 | 国产午夜毛片v一区二区三区 | 精品一区二区三区的国产在线观看 | 免费观看一级特黄欧美大片 | 亚洲欧美人高清精品a∨ | 欧美丰满妇大ass | 国产精品香蕉在线观看首页 | 国产乱妇乱子视频在线播放国产 | 国产精品久久嫩一区二区免费 | 大地资源网最新更新 | 久久久久久久久久免费 | 亚洲精品无码在线观看 | 国产高清中文字幕 | 特黄特色三级在线观看 | 69精品一区 | 精品国产二区在线 | 久热最新 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品视 | 久久久久97 | 国产精品综合久成人 | 久操不卡 | 久青草视频精频在线观看 | 国产一区二区在线不卡 | 亚洲天天网| 亚洲精品久久久中文字幕 | 久久久网站 | 精品国产一二区 | 性8sex8亚洲网友自拍 | 无码日韩精品国产av | 国产馆无码视频在线观看播放 | 国内精品亚洲 |