        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 亚洲激情综合在线 | 国产一区在线视频播放 | 最新日韩欧美在线综合网 | 亚洲精品乱码久久久久久麻豆不卡 | 国产精品999视频 | 一区二区三区精品国产日韩免费 | 国产精品成人av片免费看最爱 | 日本成片区免费久久 | 国产精品黄页网在线观看 | 成人依人 | 一区二区三区一级片 | 久久九九国产视频 | 国产黄色录像片 | 国产免费一级一级 | 久久久久久逼 | 色欲久久久天天天精品综合网 | 久久人人人 | 黄色在线免费视频 | 亚洲不卡视频在线观看 | 黑人糟蹋人妻HD中文字幕 | av网站免费在线观看 | 日本一区二区三区视频中文字幕 | 国99久9在线视频播放免费 | 91免费国产在线 | 国产精品99久久久久的智能播放 | 国产精品久久嫩一区二区 免费 | 成人午夜视频在线观看 | 国产91手机超清在线 | 久久久视频免费观看 | 爽爽色 | 日日摸夜夜添夜夜躁好吊 | 精品国产人免费观看成人片 | 成人亚洲性情网站www在线观看 | 免费高清欧美一区二区三区 | 西西人体44www大胆无码 | 99热免费精品 | 日韩国产高清一区二区 | 全黄一级裸片视频免费区 | 久一国产| 偷拍激情视频一区二区三区 | 国产乱仑视频 |