        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com

主站蜘蛛池模板: 国产日韩区 | 极品少妇在线观看 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 亚洲精品午夜国产va久久成人 | 国产一区二区免费网站 | 91人妻丰满熟妇Aⅴ无码 | 欧美国产中文动漫日韩欧美在线 | 欧美激情精品久久久久久黑人 | 国产精品丝袜肉丝出水 | 亚洲精品三级 | 中国女人真人一级毛片 | 久久人人97超碰国产公开结果 | 全免费a级毛片免费看视频免 | 日本精品99一区二区不卡 | 中国一级特黄毛片大片 | 久久免费毛片视频 | 国产麻豆va精品视频 | 午夜国产在线观看高清 | 国产1区2区3区中文字幕 | 一二三四在线视频 | 久久久久久片 | 久久成人一区二区三区 | 久久精品在这里 | 亚洲免费成人av | av免费播放一区二区三区 | 毛片aaaaaaa | 国产交换一区二区三区 | 69久久夜色精品国产69蝌蚪网 | 国产精品亚洲产品一区二区三区 | 写真在线 | 国产综合精品五月丁香好久久 | 91精品综合久久久久久久久久久 | 免费人成在线观看网站品爱网日本 | 午夜二区 | 日韩视频中文字幕 | 91精品国产91久久久久久不卞 | 成人午夜免费看 | 久久久无码精品 | 无码黄片在线播放观看 | 色播网址 | 大黄无码网站在线观看 |