FX2n-32T PLC是設備改造時電源電壓過高燒壞后維修過,當時開入點全部壞了,寄到長沙維修后正常,FX2N-4AD是新買的,麻煩各位高手們幫我判斷一下,是不是PLC還有問題?程序是按FX2N-4AD的說明書寫的,一點都沒改動,就是讀不到ID數據2010,D4顯示為0,當然寫數據也不行,急、急、急。。。。。。。 [ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新編輯 ] |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
可以把程式上載嗎?幫你瞧瞧! |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
圖片:
![]() 你寫的程式是範例,沒有錯. 寫一段小程式,測試看看. D0-D3 是否有變化[1-4096] |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
你可以監視 d10 d11 d12 d13 可以分開讀值嗎?且程式可以只有這二行step,先不要其他step. LD8000 MOV D10 D100 MOV D11 D101 MOV D12 D102 MOV D13 D103 順便給你[gain offset] [ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-13 17:40重新編輯 ] |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
![]() |
如果你只有接一個ch0,請改成 [T0 K0 K0 H3331 K1] |
---|---|
|