各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎?
現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理?
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 22:52
樓主:
    千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。
    
    如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常

的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線

的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而

停止工作。

     雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者

萬萬不可互用和亂用!!!小心呀。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xxscwsry) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人,加分表揚
  • 下載積分:+2(注冊中心) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 韩日AV免费| 91精品国产一区二区三区免费 | 天天舔夜夜操 | 久久99深爱久久99精品 | 男女啪啪高潮无遮挡免费 | 久久婷婷一级淫片aaa谢语彤 | 欧美日韩大片在线观看 | 国产一二三四区乱码免费 | 女明星一级毛片 | www.久久精品| 欧美日韩精品视频一区二区在 | 国产日产久久欧美清爽 | 国产在线观看中文字幕 | 亚洲精品视频观看 | 亚洲精品无码久久久久久久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久晋中 | 99精品999| 成人在线免费观看视频网站 | 伊人久久情人综岁的合网 | 91视频久久久 | 国产一区二区免费看 | 黄色一级片在线播放 | 久久久精品国产免费爽爽爽 | 91视频免费观看网站 | 免费视频毛片 | 大乳妇女99精品免费91 | 国产精品免费久久 | 91欧美精品在线 | 久久精品一区视频 | av最新在线 | 色一欲一性一乱—区二区三区 | 欧一区二区三区 | 男人天堂1024 | 国产a一级 | 日日爱99 | 色妞www精品视频观看软件 | 日本激情视频一区二区三区 | 亚洲午夜精品久久久久久高潮 | 色之久久 | 国产青榴社区91精品 | 国产宾馆3p国语对白 |