學做工控人
級別: *
![]() |
謝謝各位!其實我準備用35平方的!但怕不夠過預防萬一就上來請教一下哥們! ![]() |
---|---|
|
dd25257
級別: 略有小成
![]() |
還有一環得考慮電機所帶的負載是什么再考慮線纜及接觸器。如做風機水泵類的,與粉碎機擠塑類的所選用的線纜接觸器差別很大 |
---|---|
|
lbdjy
級別: *
![]() |
也給你一個好東西 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
這要看星三角怎么連接的,1.如果公共點和三角點是并聯的,那么公共點和三角點各承受一半電流,那么75KW的電機滿負荷運行時大約140A電流,那么公共點和三角點分別承受70A的電流,公共點110A,三角點用95A的接觸器足夠了。至于線,進線3根:國標50平方就足夠了。公共點引到電機的國標35平方,三角點引到電機的國標25平方足夠了。2.如果三角點的進線是從公共點的出線端引出來的,那么公共點就承受140A的電流,那么公共點選250A的接觸器就足夠了。三角點和星點可以適當放小點。至于線,進線3根:國標50平方就足夠了。公共點引到電機的國標35平方,三角點引到電機的國標25平方足夠了。已經有余量了。 |
---|---|
|
cfc00
級別: *
![]() |
75KW的電機選用線路短用50平的電纜,線路長用70-90平的。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。 個人看法作為參考。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
樓上的同志,不要誤導人家啊!!! [ 此帖被小蜜蜂在2009-03-29 15:09重新編輯 ] |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
21樓的同志,不要誤導人家啊!!!說實話,人家用35平方的進線,我也看到過的,而且到現在一直沒出問題啊!用50平方就好了。熱繼150-170太大了,電機按一般的功率因數0.88算,140A不到一點點,調整電流在140A就可以了。你師傅沒叫你嗎,熱繼調整的刻度為電機額定電流0.9—1倍之間。輕載的電機調整0.9倍額定電流。你選150—170A,你打算調多大電流呢?160A?170A?電機過載發熱燒了,熱繼還沒跳呢!!你也不分是哪種連接方式,就說要300A的接觸器,是不是太草率了點?照你這樣的思維方式,不如說個1000A的接觸器,可以100年呢! |
---|---|
|