jdq65981
級別: *
![]() |
三菱PLC帶AD 轉換并在觸摸屏顯示實際的數值怎么做? 如測量溫度值,經過傳感器測量溫度,先將模擬量經過AD轉換后變成數字量保存在D里面,我搞不懂,怎樣把D里的數字量變成相映的溫度值顯示在觸摸屏上,要編寫什么程序??? |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
線性對應的。例:一溫度變送器0-100℃ 對應輸出4-20mA,讀入PLC的D值0-4000,D值0對應0℃,D值4000對應100℃,那麼D值2000對應就是50℃。就這麼簡單。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|