現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
pw10123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 176 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2023-05-06
最后登錄: 2024-12-25
查看pw10123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-28 15:46
1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。
2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢)
第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。
第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。
溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。

主站蜘蛛池模板: 久久久久99一区二区三区 | A级免费黄色视频 | 中国一级特黄真人毛片免费观看 | 在线视频精品中文无码 | 中文字幕在线视频播放 | 国产一区二区三区精品久久呦 | 久久精品青青大伊人av | 成人高清视频免费 | 色播成人网 | 日韩综合一区 | 黄瓜视频在线观看污 | 夜夜操天天摸 | 中文字幕精品视频在线观看 | aaa在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久久 | 777色淫网站女女免费观看 | 国产性插 | a片久久久久久久久久久久 免费公开在线视频 | 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 | 中文av在线免费观看 | 欧美大屏操 | 久久99久久精品久久久久久 | 成人性视频免费网站 | 欧美精品乱码久久久久久 | 亚洲AV天天做在线观看 | 99视频在线免费看 | www.99热| 亚洲成人av | 色悠综合| 亚洲ww77777影视| 亚洲日韩国产欧美久久久 | 国产欧美成人不卡视频 | 精品网站999| 黄网站在线观 | 蜜桃97夜夜做 | 国产成人91| 久久精品日产第一区二区三区的特点 | 久久精品这里精品 | 黄色av一区 | 国产真实乱全部视频 | 日韩精选一区 |