1103
級別: 略有小成
![]() |
8路0-10V電壓輸入要讀,三菱plcfx2n,程序如下,請問哪里有問題,采集器和plc的sd,rd燈均閃爍,但數據不對。 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
跟你說幾句: 1.你用FX2N的話,485BD有返回值,前8個數值與發送完全相同,第9個數后才是真正讀出的數 2.FX2N校驗碼要經過計算,而你的程序校驗碼不知哪里來; 3.從程序看,你代碼為:01 04 00 00 00 08 F1 CC;意思為讀1站 輸入寄存器 地址為0000H,中的8個數值, F1 CC是校驗碼,是否正確不得而知,你手冊沒有例子,你程序也沒有。 參考我幾年前貼子: http://www.gangbaxian.cn/read-gktid-1666109.html [ 此帖被anlyl2014在2023-03-06 19:10重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
![]() |
不是網上說的都是錯的,而是你自己理解錯了,前8個是你發送的代碼,第9個后是從機發回的代碼,第9個是從站地址,第10個是讀出代碼,第11個是讀出個數,例如,你的例子回應代碼前3位應是:01 04 08;(這里不一定是8個,視實際讀出數而定,很可能這項也沒有,直接就是具體數值,因為你提供的手冊沒有例子)之后就是具體數值 [ 此帖被anlyl2014在2023-03-12 11:30重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|