lightroad
級別: 探索解密
![]() |
使用RS指令與第三方支持MODBUS的數字量模塊通訊,讀取對方數字量輸入點。使用串口軟件監控收發數據正常,但監控FX2N和對方通訊,數據不堪入目,不但返回的輸入點跳動,命令的第一、二字(即從站地址和功能碼)也在不同的數據間跳動。 程序為不停地讀取從站,M8122或M8123復位后延時10MS~100MS來觸發M8122。從站通訊口為A,B兩個端子。想不明白,難道同一時刻,發送和接收均在執行,但是程序已作了 M8122和M8123的延時。 求大家指點! |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
看此程序的書寫方式就知道問題所在,一旦通訊出錯就找不到原因所在。建議樓主做個簡單的通訊測試程序,比如:用外部按鈕控制,每按一次按鈕讀取一次數據,看看是否也存在同樣的問題。 |
|
---|---|---|
|