zxp6030011
級別: 探索解密
![]() |
這個是文件和臺達的說明書 我改變了頻率的參數 測試一下變頻器有反應 可是我X0 X1 X2按下都沒有反應 電機不會正反轉 哪里的原因啊 告知必有感謝 請教群里大神了 |
---|---|
|
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
![]() |
圖片:
![]() m8000一直接通著發送頻率的命令,這時候你在把D13,D14,D15里面的地址和數據改變,你想想程序該聽誰的, 純屬個人意見,我也是新手,但我昨天剛用3u-485-bd做了和VFD-B的通訊,你可以看看 還有就是如果你用的是2n-485-bd的話,d8120為h0c97,我用的3u485bd所以d8120是h97 樓主留言:按照你的程序下載了一下就好了 此程序完全可以當范本使用 好評 應該是我的d8120寫錯了 我用的是3u的485bd 當成了2N的 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |