三菱PLC+深圳研控飼服驅動+深圳研控飼服電機13KW,程序回原點后走絕對位置回來,就二條指令 DDRVA K125000 K10000 Y0 Y4 DDRVA K0 K10000 Y0 Y4 ,計算125000個脈沖剛好走1000MM,程序剛開始走一二步是準的,但走多幾步后,位置出現偏差,累積偏差,是向后,即回0方向偏差。運行大約二十分鐘,偏差約15MM,即返回本應該是0位的,但是是-15MM。請教一下各位該怎樣解決,從那方面著手。 就簡單的一個軸,反復來回,出現累積偏差。咨詢過廠家技術支持,但解決不了。頭疼,所以在這里請教一下各位。 |
---|---|
|
fhpyw
級別: 略有小成
![]() |
這主意不錯,先試試飼服濾波,還不行,回來就用回原點指令了。 |
---|---|
|
fhpyw
級別: 略有小成
![]() |
你好,傳動機構是同步皮帶,T10,齒輪20齒,機械減速比1:10,電氣減速比1:4.。 |
---|---|
|
fhpyw
級別: 略有小成
![]() |
你好,調過剛性,調到15時有間隔共振聲,17持續共振聲,現調為14. 慣性比,調到500時有共振聲,逐漸調低,現調為100,出廠值為100. 位置指令平滑波,位置指令FIR濾波,兩個參數原為0,都調為1,沒什么效果,又改回來為0. 重新整理接地,改加減速時間為1S,配上面參數,現在好了很多,但還是有3MM左右偏差,原來有15MM以上偏差。 請教一下還要調那個參數? |
---|---|
|