   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 国产九色 | 成人精品一区二区91毛片不卡 | 久久综合九色综合97网 | 亚洲国产精品日韩 | 日韩精品羞羞答答 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 国产微拍在线观看无码 | 久久国产精品视频观看 | 国产日韩欧美一区二区在线 | 在线一二三四区 | 久操激情 | 我国产码在线观看AV哈哈哈网站 | 国产一区在线播放 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产精品久久免费视频在线 | 国产免费又硬又黄又爽的视频喷水 | 18禁黄无遮挡网站免费高清 | 亚洲不卡| 嫩草影院永久久久精品 | 亚洲欧美在线观看 | 成人久久18 | 亚洲一区精品无码色成人 | av网页在线播放 | 久久春色 | 毛片大片| 91超碰青青频精品国产 | 最新中文字幕日本 | 大尺度做爰视频吃奶WWW | 欧美18—19sex性护士中国 | 无遮挡无码一级毛片免费看 | 国产精品久久久久久久久久浪潮 | 国产精品一二二区 | 国产一级激情 | 又刺激又爽又猛又黄的视频 | 久久久视 | 国产亚洲三区四区精品无码 | 亚洲欧美一区二区三区不卡 | 国产精品福利片免费看蜜臀AV | 国产AV无码精品国产精品 | 777777农村一级毛片 | 国产日韩精品一区在线观看播放 |