ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
反復測量,同樣的2根線,接線都一樣,一根能用,一根就是不能用。 ![]() |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
恩,可能真的是老了。 那東西好簡單,就正負5伏。一正一負兩根線。 我插上量了電壓,2根都有5伏。 但接上一根能用,一根不能用。 另外做了第三根,也能用。 不能用的那根我研究了半天,沒找到毛病。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
就是用指針表量的。 很簡單的線,就+5V 0V兩根芯。 如果不接負載測量電壓,兩根線都是5V,很穩定。 如果接了負載測量電壓,能用的線會降到4.4V,不能用的線還是5V。 分別又測了兩根線,都很正常。 線接到端子排上,再量端子排的另一側。 同一個端子排。只換了線。 雖然說換根線就OK了,但我一直想不通。這是為什么呢? 有時不把問題搞清楚,強迫癥很難受。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
電纜的確沒做錯。 經過反復測量,制作,發現一個規律: 這個觸摸屏很神奇,5V電源線如果超過3米,就有可能不通。 4米,5米,10米用各種電纜重新做了幾線都不行。用進口電纜都不行。用粗一點的電纜也不行。 2米3米用再垃圾的電纜都行。 結論:這個觸摸屏具備電源線長度測量和限制功能。 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|