![]() 如圖,參數設置,接線是沒有問題的,就是幾秒鐘彈出PLC未連接(變頻器部分已經刪除),所有的都檢查了,就是找不到原因,求大神們幫幫忙 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
觸摸屏的連接協議選hostlink,別選你那個,PLC還是選232 |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
是的 地址要全部重新設,我之前也是選的你這個協議通信不了,才換成hostlink的,我用的是CJ1M+8071IE |
|
---|---|---|
|