拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:01
接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 中日韩一级视频 | 高清精品福利私拍国产写真 | 日一级片 | 久久久久38精品 | 99热99这里只有高清国产 | 我要色综合网 | K8久久久一区二区三区 | 在线精品国产一区二区三区 | 国产在线观看二区 | 成人网中文字幕 | 高潮毛片无遮挡高清免费 | 精品国产99久久久久久宅男i | 九九热在线观看 | 国产天堂久久综合 | 久草资源免费 | 扒开双腿疯狂进出爽爽爽动态图 | 成年女性特黄午夜视频免费看 | 一区二区高清视频 | 91精品国产高清久久久久久91 | 久久精品亚洲女星A级视频 www.色涩涩.com | 任我爽精品视频在线播放 | 少妇边打电话边呻吟在线91 | 日韩色综合网 | 久久精品国产亚洲一区二区 | 特黄一级 | 久久免费看视频 | 亚洲精品国产片 | 少妇性色午夜淫片aaa播放5 | 精品久久久久久中文字幕一区二区 | 欧美成人一二区 | 日韩欧美国产手机在线观看 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 超级乱淫片67194免费看 | 在线成人免费观看 | 2017在线不卡国产 | 国产日韩精品中文字无码樱花 | 草久久av| 久热av中文字幕 | 国产00高中生在线无套进入 | 亚洲成人一级片 | 爆乳2把你榨干哦ova在线观看 |