現有XH系統一套,CH0和CH1控制伺服軸(松下伺服),CH2和CH3控制步進;
1、設備進來控制電源已用濾波器隔離電網;
2、各電器也良好接地;
3、脈沖控制信號線也都用了屏蔽線連接;
現在問題是:運轉多了(10次)以上后會發現有累積公差,請教各位還有哪些因素造成丟脈沖?
說明:機器本體接了0V,因為有個檢測信號需要與機臺連接才行!不知道是不是這個信號造成的!

謝謝各位!!
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2025-04-29
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的項目分別遇到過的兩個情況:1,松下舊款PLC驅動三菱J2伺服,出現丟步,監控J2到每次少接收一個脈沖,后來初始化J2所有參數后解決。2,松下FPXH驅動某國產步進,丟步。排除所有外在原因后尋求步進廠家的技術支持,后來轉來轉去轉到一個新來的工程師的電話,他說很多人反映松下新款PLC驅動他們的步進確實丟步,說要寄回去給他們整一下(具體整了什么未知),后來寄回去整過之后解決問題!

主站蜘蛛池模板: 色爱区综合 | 无码中文字幕AⅤ精品影院 亚洲国产成人久久 | 欧美A级毛欧美一级在线观看 | 久久久久久久免费看 | 狠狠躁夜夜躁xxxxaaaa | 欧美在线xxxx| 黄色一级视频一区二区三区 | 免费在线成人网 | 综合久久综合久久 | 亚洲国产不卡 | 极品白嫩粉嫩美女国产 | 免费在线影视观看入口 | 欧美久操视频 | 黄大色黄大片女爽一次 | 国产精品视频免费 | 免费国产a国产片高清不卡 国产精品香蕉在线观看不卡 | 日韩在线观看中文字幕 | 国内精品视频在线观看免费网站 | 九九精品热 | 50路60路老熟妇啪啪 | fc2成人免费视频 | 99视频免费在线观看 | 二次元人物桶二次元人物免费 | 九九超碰| 国产一区二区三区免费 | 国产91av免费在线观看 | 成人在线观看小视频 | 欧美综合区自拍亚洲综合绿色 | 国产av丝袜旗袍无码网站 | 97人人澡人人爽人人爱 | 高清亚洲 | 国产亚洲中文久久网久久综合 | 国产三级| 日韩视频精品在线 | 国产精品亚洲二区在线观看 | 精品中文字幕一区二区三区av | 国产精品免费视频久久久 | 久久天天操狠狠操夜夜操 | 国内高清视频在线观看 | 中文字幕无码大香线蕉 | 免费1级片 |