各位伺服走脈沖定位控制時,有用到伺服驅動器伺服定位完成信號嗎。這個信號我的理解是為了實現閉環控制即plc發出脈沖,伺服驅動器收到plc發出的脈沖,驅動電機走對應的數量的脈沖(通過伺服電機上的編碼器讀取電機實際走了多少脈沖),把接收到的脈沖數與編碼器值對比,當它們幾乎(偏差是一個范圍)相等,則輸出定位完成信號。那么實際應用時問題來了,定位信號不是這種方式輸出,而是在在電機啟停時就有輸出(仿佛沒有對比的過程)。想在論壇上請教下有哪些方式能實現閉環控制。
玩家100
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1756 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-06-30
最后登錄: 2025-02-18
查看玩家100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 15:41
目前我比較認可的一種解釋:伺服系統中伺服電機和伺服驅動器之間是閉環,控制器和伺服系統是開環沒有反饋的。如果要實現閉環,我覺得可以通過伺服系統和控制器通訊去實現,可能實時性受點影響,但是可以實現。再就是在負載端加磁柵尺等,實時檢測負載的位移量,由控制器讀取。暫還沒想到其它更好的實現方式。

主站蜘蛛池模板: 夜夜嗨av | av自拍网站观看 | 国产一级影片 | 国产精一区二区 | 变态拳头交视频一区二区 | 国产极品粉嫩馒头一线天av | 精品久久久久一区二区 | 久久国产精品色av免费观看 | 成人看片黄a在线观看 | 国产精品网站在线看 | 日韩视频一级 | 久久免费观看午夜成人网站 | 亚洲激情综合 | 九色91视频 | 成人av免费播放 | 日韩欧美在线一区二区三区 | 日韩加勒比字幕人妻 | 精精精精xxxx免费视频 | 国产欧美日韩视频一区二区三区 | 在线视频观看欧美日韩免费 | 亚州第一网站 | 国产偷V国产偷∨精品视频 97夜夜操 | 亚色av | 亚洲国产精品一区二区三区 | 欧美日韩精品一区二区天天拍 | 成人做爰69片免费看网站色戒 | 国产不卡一级无码视频 | 亚洲综合久久久 | 国产做国产爱免费视频 | 日韩精品一区二区在线观看视频 | 在线中文字幕精品第5页 | 成年女人毛片免费中文 | 99久热精品免费观看四虎 | 亚洲国产三级 | 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 国产无遮挡裸体高潮免费视频 | 无码国产精品一区二区色情男同 | 国产熟睡乱子伦视频在线观看 | 精品国产一区二区三区久久 | 亚洲激情一区二区 | 免费一区二区中文字幕 |