新廠房搞好了,要裝設備了,要搞什么接地系統呢?廠房要鋼構的。


舊廠房:從變壓器拉電纜出來就三相線一零線,設備接地就是就近打一地線針1.5米,這樣規范嗎?新廠房要如何接地才規范?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11768 個
工控威望: 19162 點
下載積分: 13945 分
在線時間: 2763(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-25
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-17 20:21
引用
引用第2樓jeffwang2011于2017-11-17 15:53發表的  :
貌似多數工廠都是TN-S系統吧。。。

是的,早期廠房多用TN-C,也就是俗稱的保護接零(PEN),但因為電工N線與負載接地端容易錯誤接法導致設備金屬外殼帶電或者N線被安裝了熔絲,當發生絕緣短路電流把N線熔絲熔斷導致金屬外殼帶電(不安全原因自己去百度),隨著電氣安全標準逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多見廠區供電半徑較大為節約PE線,采用N線進車間后與建筑接地體重復接地后分別引出PE和N線,后段PE和N嚴禁短接),建筑工地早期因為是臨時施工用電多用TT(俗稱保護接地或一機一地,但存在接地體施工不規范導致接地電阻偏大,一旦漏電接觸電壓仍舊較高,所以要求與漏電保安器配合使用,現在也采用TN-S),當然還有IT系統。在制造工廠從事電氣作業20年,從個人使用經驗j積累來看TN-S發生設備絕緣漏電動作還是非常可靠。工業企業供電網復雜,工況也復雜,如果動輒安裝漏電保護器誤動作會較多,所以只要嚴格按工作電流分級配置斷路器,接地線敷設遵循短路電流計算(很多電工安裝時不理解TN-S系統發生絕緣擊穿是以短路電流來跳開空氣開關,如果線徑過小空開選配過大時容易導致PE線先熔斷空開卻沒有跳閘導致保護失效),漏電保護開關一般用做消防火災保護(>100mA,動作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移動電器或辦公室插座做保護。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 国产一级在线观看视频 | 欧美成人一区亚洲一区 | 亚洲精品九九 | 国产精品乱码久久久久久久久 | 一本大道香蕉大在线中文 | 久精品久久 | 亚洲在线一区二区 | 女人一级毛片免费看 | 国产AV一区二区三区传媒 | 国产网红主播精品一区 | 久久精品国产99精品亚洲 | АⅤ资源天堂资源库在线 | 久久国产精品99久久久久久进口 | 成人一级视频 | 一区二区成人 | 色爱天堂200 | 久热亚洲 | 国产在线精品一区二区中文 | 精品偷拍一区二区三区在线看 | 成人在线视屏 | 日韩久久久精品首页一本在线免费视频 | 黄动漫免费在线观看 | 久久精品爱看无码免费视频 | 亚洲va国产va天堂va久久 | 日韩精品一区二区亚洲A∨观看 | 久久久精品午夜免费不卡 | 欧美成人一区二区三区 | 中文亚洲爆乳av无码专区 | xxddcc羞羞答答 | 成人在线视频看看 | 国产精品福利在线播放 | 精品一区二区观看 | 久久综合久久网 | 羞羞色院91蜜桃 | 亚洲免费在线播放 | 放荡的丰满少妇中文字幕 | 极品白嫩粉嫩美女国产 | 6080yy午夜不卡一二三区 | 国产精品久久77777更新时间 | 日韩在线视频观看免费 | 亚洲欧洲日韩综合二区 |