我單位設備檢修,檢查一個電加熱設備絕緣時,發現三相對地絕緣電阻非常低用福祿克1508絕緣表500V檔檢測,電壓只有20多V,絕緣電阻0.0幾M歐,反復檢查加熱器和線路都沒發現問題.
后來偶然想起前一段時間在主回路上安裝了3個無線式智能電流互感器,該互感器有兩個二次端子,三個互感器端子首尾串聯,首端懸空,尾端接電氣柜外殼,將接外殼的一端斷開后,測三相絕緣都正常,開始懷疑互感器和一次電纜間絕緣不好,拆下來仔細檢查發現電纜外皮,互感器外殼(塑料)都完好無損,絕緣沒有問題,
但只要接上尾端的接地線絕緣就幾乎為0,難道電流互感器二次側會影響到一次側絕緣嗎?這是什么原理?
還有一次,單位的110KV/10KV主變做預防性試驗,在10KV側掛了接地線,在測110KV側絕緣時始終不好,后來拿掉10KV側接地線時絕緣測試正常,搞不懂為啥變壓器初次極間會有這種影響?到底是什么原理?請大神詳細解釋下!





主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区三区96精品 | 一级视频网站 | 国产一区二区三区网站 | 国产亚洲精品一区二区三区 | 精品一区二区久久久久 | 91久久久久久久久 | 性h视频| 婷婷色五月综合久久 | 久草在线免费色站 | 国产精品久久久久久久一区二区 | 久久久中文字 | 亚洲成a | 国产精品男人影院在线播放 | 欧美综合区自拍亚洲综合绿色 | 久久久久国产一区二区三区 | 亚洲第一视频在线 | 国产成人AV大片在线播放 | 国产毛片一级毛片18片毛 | 海角在线观看91一区二区 | 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 一级视频片 | 美国一级毛片片aa久久综合 | 大陆一级毛片免费看 | 日韩一级高清 | 亚洲成人中文字幕 | 国内精品久久久久久久影视红豆 | 国产欧美欧美成人亚洲欧美激情 | 精品久久久久一区二区国产 | 精品国产免费久久久久久尖叫 | 亚洲一区二区精品视频 | 亚洲国产精品欧美一二99 | 日本一本二本在线 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去 | 国产精品久久久久久久久久10秀 | 日韩www视频 | 欧亚洲嫩模精品一区三区 | 五级黄毛片 | 日韩一区二区在线观看 | 国内精品久久久久国产 | 精品在线观看入口 | 国产日韩簧片在线观看 |