還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3870 個
工控威望: 4325 點
下載積分: 143251 分
在線時間: 6656(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-05-01
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 久久无码专区国产精品S | 国产良心大作白丝精厕 | 国产在线精品2区 | 中文无码一区二区三区在线观看 | 亚洲乱码日产一区三区 | 国产在线免费 | 国产超爽超碰人人做wwwcom | 久久久久国产精品 | 一道本一区二区 | 国产极品99热在线播放69 | 久草视频免费在线播放 | 国产一区二区久久久久 | 在线观看视频二区 | 国产精品久久久久999 | 日韩久久一区二区三区 | 三级做爰大爽视频 | 亚洲在线免费视频 | 午夜A级理论片在线播放 | 久久再线视频 | 国产专区中文字幕 | 国产国一国二wwwwww | 国产99视频精品免费播放照片 | 亚洲精品久久久久久久久久久久久 | 大地资源色婷婷视频在线 | 久久精品99久久久久久 | 成人一区二 | 国产日韩欧美视频免费看 | 国产日韩视频 | 高潮绝顶抽搐大叫久久精品 | 色综网| 日韩在线免费不卡 | 强乱中文字幕 | 天天夜干 | 国产一卡二卡新区在线 | 国产精品久久久久影院嫩草 | 无码AV大香线蕉 | 真实的国产乱xxxx在线 | 狼人香蕉香蕉在线28 | 大学生一级片 | 国产v综合v亚洲欧美 | 日韩欧美第二页 |