還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 欧产日产国产蜜网站 | 69精品在线观看 | 欧洲vi一区二区三区 | 精品福利一区二区三区免费视频 | 精品免费成人 | 久久毛片少妇高潮免费看 | 一级特黄录像免费播放中文 | 国产精品九九 | 成人在线播放 | 第一宅男av导航入口 | 粉嫩久久99精品久久久久久夜 | 综合久久2023 | 久久机热这里只有精品 | 国产精品久久久久免费 | 91亚洲一区精品 | 国产高清乱伦精品 | 亚洲精品一区在线观看 | 国产激情无码一区二区三区 | 日韩美女中文字幕 | 久久久久久久久久亚洲 | 1级片免费看 | 国产精品一区二区三区www | 国产精品久久久久77777 | 日韩视频在线观看视频 | 国产人与动牲交毛长 | A级大胆欧美人体大胆666 | 免费大片黄在线观看 | 精品一区二区久久久久无码 | 精品成人av | 亚洲xxx视频 | 欧亚洲嫩模精品一区三区 | fc2成人免费人成在线观看播放 | 中文字幕亚洲无线码在一区 | a级黄色毛片免费观看 | 91夜夜蜜桃臀一区二区三区 | 一区二区在线不卡视频 | 国产护士在线观看免费 | 国产精品成久久久久三级6二k | 夜夜揉揉日日人人青青一国产精品 | 澳门黄色毛片 | 大桥未久视频在线观看 |