    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
xyzenter
活在當下,順其自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 266 點
下載積分: 2080 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2014-04-09
最后登錄: 2021-04-13
查看xyzenter的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 11:14
    竟然無人回復……
    今天又做了一個實驗,將模塊上面的冷接點補償片取下來,用0.5mm萀銅線延長到很遠處,讓機器的溫度基本影響不到的地方。
    1.用熱風槍吹溫控模塊,PLC接收的的溫度值緩慢上升;
    2.用熱風槍吹冷接點補償片,PLC接收到的溫度值迅速上升。
    可以推測冷接點補償片是一個靈敏的感溫器件,而且對模塊的溫度轉換修正起主要作用。然而這個冷接點補償片裝在模塊上,太容易受機器溫度影響了,一般來說PLC旁邊,溫度控制模塊的溫度都會比室溫高,而且這個溫度很不穩定,導致補償出來的結果根本就不準確。這是到底是外部設計的不合理還是內部算法的不合理?用單獨的溫控表測量溫度是不是也會有類似問題?

主站蜘蛛池模板: 欧美精品区一区二区三区 | 国产日韩一区二区三免费高清 | 国产麻豆一区二区三区 | 成人精品免费视频 | vva51精产一二三区 | 99精品一区二区三区免费视频 | 91theporn国产在线观看 | 又大又长粗又爽又黄少妇视频 | 日韩视频免费播放 | 国产一区二区四区 | 久久国产不卡 | 国产三级不卡在线观看视频 | 人妻人妻人人人 | 9999视频| 狠狠色网| 在线观看福利网站 | 国产成人一级毛片 | 久久久久久久久久久久久久久伊免 | 中国一级黄色毛片视频 | 国产精品酒店视频 | 久久久成人网 | 日日碰日日操 | 好骚综合在线 | 久久国产精品免费观看 | 韩国一级无码免费精品视频 | 国产精品三级女人国产香蕉 | 高清不卡一区二区三区香蕉 | 久热最新 | 99久热精品视频观看 | 亚洲一二区精品 | av手机在线播放网址 | 日本做暖暖影院免费视频大全 | 99在线热视频 | 国产精品白丝jk黑袜喷水视频 | 麻豆xfplay国产在线观看 | 国产色综合一区二区三区 | 高h猛烈失禁潮喷无码视频 JIZZJIZZ国产精品久久 | 91精品一久久香蕉国产线看观看新通道出现 | 欧洲亚洲精品久久久久 | 请播放一级毛片 | 裸体牲交一级毛片 |