7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-05-21
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-12 11:43
" 不談以小帶大,就這個過程來看;運行1分鐘說明已完成啟動過程,期間沒有報故障證明加減速及啟動電流應該在7.5KW指標內,運行至11A然后升到48,這個過程有二個現象,1;緩慢上升到48A,這時變頻器應該保護動作,如不動作只能說明這個變頻器本身就不是好鳥。2;由11A急速上升到48,(電機堵轉,電機匝間短路,線路短路),這種情況就算你11KW變頻或更大也難免炸模塊或整流橋。
   配置不當并非此事件的主要因素,大不了顯示減速過載.對待問題我們只有認真分析與探討,"

贊同44樓說法,補充一點
3,電機有一相斷路,缺相造成電流瞬時達到48,IGBT承受不了擊穿燒毀
夜游神

主站蜘蛛池模板: 精品无人乱码一区二区 | 国产免费一区二区三区不卡不 | 色综合伊人色综合网站中国 | 99视频免费 | 性迷官 | 国产成人精品免费青青草原 | 久久中文精品 | 日韩a v在线免费观看 | 人人超碰免费 | 久久国产精品福利二区三区 | 日本aⅴ| 在线观看成人免费视频 | 九九视频一区二区 | 国产亚洲中文字幕 | 国产伦精品一区二区三区照片91 | 国产精品男女猛烈高潮激情 | 国产精品久久久久婷婷五月 | 深夜视频在线播放 | 日本久久视频 | 国产日韩欧美一区二区三区乱码 | 国产精品99爱 | 欧美日韩一级片在线观看 | 日本永久免费a∨在线视频 看全色黄大色黄大片大学生 | 久草婷婷| 国产九九免费 | 一区在线视频 | xxxx日韩 | 久视频精品 | 97伦理97伦理2018最新 | 极品白嫩粉嫩美女国产 | 亚洲成人免费视频在线 | 久久久精品国产免费观看一区二区 | 亚洲av毛片成人精品 | 亚洲av无码专区亚洲av不卡 | 国产成人综 | 亚洲第一页在线播放 | 国产一级影片 | 成年视频在线 | 99国产精品国产精品九九 | 免费看成人毛片 | 在线观看一二区 |