如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: 国产欧美乱夫不卡无乱码 | 最新亚洲人成网站在线观看 | 极品久久久久久 | 国产精品国三级国产av | 亚洲人成日韩中文字幕不卡 | 美国一级黄色录像 | 精品一二区 | 精品一区二区视频在线观看 | 亚洲一级特黄 | 厨房玩弄人妻系列 | 欧美爱爱视频免费看 | 久久精品国产99国产毛片 | 国产 古装 三级 在线 | 懂色中文一区二区在线播放 | 国产精品一区二区三区免费在线观看 | 欧美熟妇性xxx交潮喷 | 色8久久久噜噜噜久久 | 直接在线观看的三级网址 | 亚洲国产日韩在线 | 日韩精品网 | 国产中文字幕在线视频 | 国产日韩欧美三级 | 久久黄色视 | 国产成人综合亚洲专区 | 久久这里只有精品视频99 | 美女视频黄的全免费视频网站 | 无码137片内射在线影院 | 一级黄色毛片 | 欧美激情一二区 | 少妇一级淫片 | 好看AV中文字幕在线观看 | 国产午夜片无码区在线观看 | 私色综合网 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 成人午夜视屏 | 夜夜爽爽爽久久久久久魔女 | 黄色国产网站在线观看 | 小宝极品内射国产在线 | 成人拍拍拍免费视频网站 | 亚洲欧美色中文字幕在线 | a黄色一级|