如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4012(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-05-18
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4012(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-05-18
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 16:46
引用
引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的  :
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
你的是380V供電,照明那么大的功率應該考慮三相分布平均,假如不平衡那就零序產生電壓,是專業安裝的人員應該會考慮的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新編輯 ]
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 国产不卡精品 | 69久久夜色精品国产69 | 亚洲国产成人久久久 | 精品久久香蕉国产线看观看亚洲 | 欧美一区日韩一区 | 岛国一区二区三区免费视频 | 91在线精品视频 | 免费观看黄色网址 | 国产精品18久久久久久久久 | 猫咪免费人成网站www在线 | 伊人热| 国产成本人片免费av | 日韩精品免费一区二区三区四区 | 亚洲精品乱码97久久久 | av再线观看 | 天天做日日干 | 久久夜色精品国产噜噜麻豆 | 久久中文一区 | 99九九久久 | av网站在线免费观看 | 国产三级精品三级在线专区91 | 激情一级 | 国产粉嫩大学生16高清专区 | 性猛交xxxx免费看蜜桃 | 麻花豆剧国产mv免费版特色 | 欧美18ⅩXXXX性欧美喷水 | 日日草夜夜操 | 99久久国语露脸国产精品 | 久久精品国产亚洲av高那 | 免费一级网站 | 国产丝袜在线观看一区 | 无码AV大香线蕉 | 九九有精品 | 亚洲a成人v | 国产成人免费a在线视频色戒 | 中文字幕日韩高清2024 | 中文视频一区 | 色播五月激情五月 | 欧美夜噜噜免费观看 | 久久精品国产99久久6动漫亮点 | 国产精品自在线 |