如題,最近做一套國外的設備。對方是3相220v60hz的,苦于斷路器,熱繼,接觸器不好采購(想用國產,市場沒有,要高價訂購)?紤]用國產市場上的斷路器等替代,考慮方案是:(假定后面負載是220V60hz15kw 功率因數0.9馬達,推算電流為44A.)。
問題是:1.斷路器用380v50hz100A的能否用;
        2.接觸器用CJX2- 65A的能否用;
        3.熱繼用nr2-93   48-65A;
        4.其余國內用的單相220V50hz電壓,直接用對方的ac220 60hz。所需的DC24v也直接用常用的單相220v50hz電源接到對方的220v60hz的電源上轉換而來?
        
不知道上述方案可否,控制器件的高電壓能代替低電壓用嗎?50HZ用在60hz的上面(僅斷路器,接觸器,熱繼和變頻器)影響有多大?
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-05-07
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-28 16:46
接觸器有50/60Hz通用的,像施耐德LCD系列的。
其他用電器建議選購適用于60Hz的,否則可能對使用壽命有影響。

主站蜘蛛池模板: 久久久久一 | 日韩精品在线中文字幕 | 99热99这里只有精品 | 亚洲成人在线网 | 亚洲精品视频播放 | 国产精品自在在线午夜出白浆 | 国产骚| 91影视一区二区三区 | 亚州中文字幕在线观看 | 亚洲精品国产一区二区三区 | 小峰色戒网站 | 被公侵犯人妻一区二区三区 | 国产成人综合欧美午夜不卡 | 毛片一毛片二毛片三国产片 | 国产偷V国产偷∨精品视频 97夜夜操 | 免费观看1000部色爽女视频 | 一本综合久久国产二区 | 久久国产精品99国产 | 国产一区二区三区视频网站 | 成人在线视频在线观看 | 亚洲大乳av成人天堂精品 | 青草一区二区 | 午夜嘿咻 | 中文字幕在线观看不卡视频 | 操操小视频 | 2022一本久道久久综合狂躁 | 欧美成人精品在线 | 99精品国产免费久久久久久按摩 | 台湾综合色 | 国产精品久久AV免费观看软件 | 久久这里只有精品视频99 | 88微拍福利 | 99久久久无码国产精品性色戒 | 久久午夜福利免费无码 | 怡春院免费视频 | 久久久久97国产 | 国产精品18欠久久久久久 | 四季亚洲精品成人AV无码网站 | 无码国产69精品久久久久网站 | 久久久久免费精品视频 | 久久久精品99久久精品36亚 |