樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 859 點
下載積分: 1762 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-06-11
查看awwwpa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 04:29
試試用指針式的萬用表測量下,或許是你的數字式表抗干擾不夠。
QQ106748835

主站蜘蛛池模板: 99视频国产热精品 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 久久勉费视频 | 精品中文字幕在线 | 毛片欧美 | 国产69精品久久久久孕妇大杂乱 | 中文字幕在线亚洲日韩码 | 日本后进式动态在线视频 | 无码AV无码一区二区桃花岛 | 精品人妻系列无码一区二区三区 | 97人妻碰碰碰久久久久禁片 | 欧美深夜福利 | 国产成a人亚洲精v品无码性色 | 91看片视频| 久久久一区国产精品无码 | 区区区区区区7777 | 国产乱轮在线视频 | 亚洲成色网 | WWW国产精品内射老熟女 | 久久免费观看视频 | 国产中文字幕在线播放 | 91亚洲成人 | 国产a级一级毛片 | 亚洲色AV性色在线观看 | 2019久久精品 | 日本乱偷中文字幕 | 中文字幕 欧美 日韩 | 看全色黄大色大片免费的 | 女人一级毛片免费看 | 国产精品无码日韩字幕资不卡 | 国产日韩视频一区 | 久久久久久久久久久免费 | 亚洲精品久久久久玩吗 | 最新av免费在线 | 亚洲黄色片一级 | 美国一级黄色毛片 | 激情一二区 | 亚洲欧美又粗又长久久久 | 久久a级毛片免费观看 | 超碰人人人人人人人 | 91久久久人妻精品 |