樓主  發表于: 2013-12-11 19:40
今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 08:14
變頻器突然改變負載是不行的,你可以關閉相應功能試試

主站蜘蛛池模板: 古装一级裸体片在线观看 | 高潮内射免费看片 | 性少妇无码播放 | 成人久久久久久 | 亚洲?V乱码久久精品蜜桃 | 国产精品第一区第27页 | 久久久成人精品 | 撕开奶罩揉吮奶头好爽 | 久久久久久久久久久久久影院 | 国产精品18久久久久久不卡孕妇 | 2019狠狠干| 国产精品久久久av久久久 | 日韩色网站 | 无人区乱码一线忘忧草 | 无码AV大香线蕉 | 国产在线久久久 | 国内成人综合 | av成人免费| 国产另类在线视频 | 国产视频久 | 二级片免费 | 综合久久久久久久 | 国产碰在79香蕉人人澡人人看 | 成人欧美一区二区三区 | 黄动漫免费在线观看 | 国产激情高中生呻吟视频 | 性迷官| 蜜桃久久精品一区二区 | 99最新国产精品精品视频 | 国产乱子伦农村叉叉叉 | 懂色av一区二区三区免费观看 | 四虎精品寂寞少妇在线观看 | japanese在线91| 在线播放免费av | 精品国产乱码一区二区三区在线 | 国产又粗又猛又爽的免费网站 | 国产91免费| 国产精品久久久免费观看 | 久久久精品国产99久久精品芒果 | 久久久精品三级 | 亚洲路线1路线2路线3地址 |