yy1114
級別: 探索解密
![]() |
PLC設置 ![]() 程序 ![]() ![]() w60.01為0.1s脈沖 D32300 變頻器站號 D32301 向變頻器保持寄存器寫入數據 D32302 發送字節數 D32303 數據寫入到41004寄存器 D32304 需寫入的數據 D40為寫入數據SV值 以上方法不知哪里錯了,總是不能寫入運行頻率到變頻器的41004寄存器。請熟悉MODDBUS通訊的朋友指教。謝謝! |
---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
![]() |
你那個D32303不是應該傳送41004……40014這個地址嗎,…… |
|
---|---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
![]() |
呵呵,成功了么?這些對著協議寫就可以正確通訊,不過那個A460.00最好不要接在傳送后面,因為在CPU繁忙的時候會出現傳送錯誤 |
|
---|---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
![]() |
周末沒回復不好意思,請問下40014,為什么你要減去40001 |
|
---|---|---|
|