我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-05-24
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 国产精品美女久久久婷婷网站 | 中文字幕一区二区三区免费看 | 粉嫩av一区二区三区粉嫩 | 久久区二区 | 国产精品免费高清 | 国产另类TS人妖一区二区 | 成人国产亚洲精品A区天堂 国产成人精品午夜视频免费 | 亚洲高清久久久 | 日韩三级黄片免费观看 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 精品久久网站 | 日韩精品一区二区三区费 | 国产精品久久久久国产精品 | 夜色阁亚洲一区二区三区 | 亚洲精品吃瓜 | 久久国产精品免费视频 | 亚洲日韩高清aⅴ在线观看 国产精品视频第一区二区三区 | 国产在线播放网站 | 狠狠色婷婷久久一区二区三区麻豆 | 中文字幕在线不卡精品视频99 | 国产精品毛片一区二区 | 欧美熟妇一区二区三区蜜桃视频 | 台湾成人免费视频 | 欧美另类久久久精品 | 国产精品爱久久久久久久 | 巴西农村少妇AV无码一级毛片 | 国产热の有码热の无码视频 | 日韩中文字幕在线观看 | 99亚洲视频| 久久久噜久噜久久综合 | 香蕉久久影院精品欧美日韩 | 999久久久久久 | 我在开会他在下添好爽 | 伊人视屏 | 国产一区 精品 | 久久免费a | 国内精品亚洲 | www.色涩涩.com | 久久66| 男人J进入女人J内部免费网站 | 黄网站免费观看 |