各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 20:22
只要有良好的保護接地,工業設備不接漏電開關是可以的。但單相用電設備線路一定要用漏電保護器。每個國家的標準不一樣要另說了,但日本的的確是有在工業線路上安裝漏電開關的。

主站蜘蛛池模板: 99免费精品 | 成人做爰69片免费观看 | 高清中文字幕一区二区三区 | 免费观看成人网站黄页在线大全 | 精品国产精品 | 久草热久草视频 | 亚洲夜幕久久日韩精品一区 | 国产免费传媒av片在线 | 国产性猛交xxxx乱大交小视频 | 国产日产精品一区二区三区四区功能 | 久久99婷婷国产精品免费 | 一级在线 | 好骚综合av | 2020久久精品亚洲热综合一本 | 国产午夜男女在线 | 久久精品久久久久观看99水蜜桃 | 天堂精品 | 成人在线视频在线观看 | 日本免费一级高清婬日本片 | 国产69精品99久久久久久宅男 | 亚洲国产欧美在线人成aaaa20 | 久久久久免费精品21毛片 | 久久这里只有精品首页 | 日日日日日日bbbbb视频 | 操伊人| 国产成人精品午夜在线播放 | 久久久久国产成人免费精品免费 | 人人草人人爱 | 亚洲精彩视频 | 黑人与中国女一级毛片不卡 | 污网站在线浏览 | 久久久久久一区二区 | 免费人成 | 人人看黄色 | 成人特级毛片69免费观看 | 国产女人喷潮视频免费 | 国产一区二区三区高清在线观看 | 在线观看视频免费区 | 黄瓜福利视频在线观看 | 国产精品久久久久久久人人看 | 国产三级免费观看 |