最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 10:23
都可以直接驅動可是你要考慮,以你這工頻的容量可以同時有幾種可能同時啟動的,要不然空汽開關會跳閘的
要不然裝個軟啟動器或是裝變頻器,如果您可以跟它們說說裝軟啟動或是變頻器我給您一個專案價包您滿意價格

主站蜘蛛池模板: 操一区| 久久国产精品免费一区二区三区 | www.97超碰| 国产欧美在线观看精品一区二区 | 久热在线播放中文字幕 | 亚洲女人天堂成人av在线 | 国产欧美日韩精品一区二区被窝 | 欧美不卡在线 | 国产成人免费看 | 少妇裸体长淫交视频免费观看 | 国产亚洲精品久久久久久久 | 福利视频一区二区三区 | 日韩在线视频观看免费 | 国产蝌蚪视频在线观看 | 久久xxxx | 精品久久久久久亚洲综合网 | 精品久久久久久一区二区里番 | 久久久久久久久久久av | 男女插插插网站 | 特级淫片国产免费高清视频 | 一级毛片短视频 | 深夜免费福利 | 国产美女被遭强高潮免费 | 国产精品一品二区三区在线看 | 操出白浆av | 欧美 日韩 亚洲 国产 | 亚洲成人国产综合 | 国产九九九九九 | 亚洲国产乱人在线观看 | 在线观看一级片 | 九幺91短剧免费网站 | 久久久久无码精品国产 | 亚洲黄色特级片 | 国产精品一级大片 | 午夜宅男在线永久免费观看网 | 河北炮打泻火老熟女 | 免费精品视频一区 | 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女 | 国产亲子乱A片免费视频 | 日韩国产黄色 | 日本免费一区二区三区最新 |