昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 10:24
用水點狀況要一致,一會多一會少,設備會不停調整,穩定狀態才可以調整設備參數

主站蜘蛛池模板: 有码av在线 | 成人一区在线视频 | 青青操视频网 | 久久国产精品99久久久久久进口 | xxxxx非洲黑人猛内射 | 久久久久国产精品人妻AⅤ网址一 | 国产人妻精品久久久久久 | 日韩一级免费av | 国产在线精品一区二区不卡 | 国产成人综合在线观看 | 亚洲欧美日韩另类 | 亚洲欧美在线视频观看 | 久久久久久久久淑女av国产精品 | 精品成人国产在线观看 | 日韩美香港a一级毛片 | 亚洲视频在线观看 | 91视频直接看 | 国产综合精品久久久久成人影院 | 一级国产在线 | 欧美中文国产高清 | 69超碰| 4d玉蒲团奶水都喷出来了免费 | 日韩亚洲在线 | 一本一道波多野毛片中文在线 | 性感美女6▌国产午夜福利 成人妇女淫片aaaa视频 | 四虎国产精品永久地址99新强 | 性猛交xxxx免费看蜜桃 | 麻豆www传媒入口 | 无码精品国产VA在线观看 | 精品视频久久 | 精品毛片一区二区 | 成人夜色视频网站在线观看 | 亚洲成人一级 | 乱子伦xxxx无码 | 国产精品午夜在线观看 | 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99 | 久久久久久久久一区二区三区 | 久久亚洲精品一区二区 | 午夜时刻免费实验区观看 | 日本爱爱网 | 国产一区二区三区精彩视频 |