a475100193
級別: 略有小成
![]() |
110KW電機接線柱有一條線燒壞,是不是接線柱那里接觸不良引起的,還有沒有其它可能,比 如接觸器接觸不良,缺相… |
---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
![]() |
顯然是接觸電阻過大造成的了,但是接觸電阻過大的原因有很多: 1,接線柱和線鼻是否同一種材質?比如銅和鋁就肯定不行,需要過渡; 2,接觸電阻消除化學因素的原因后,應該考慮接觸面積和接觸壓力的影響,比如需要反復啟動的工況,電流變化大,在接觸部分就會有時熱時冷的變化,熱脹冷縮會使鎖緊螺母產生金屬疲憊,失去鎖緊力,進而增大接觸電阻; 3,設法減小啟動電流和啟動時間; 拍個圖片上來看看才好分析。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|