1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
![]() |
現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線; |
|
---|---|---|
|
eagle2002
級別: 探索解密
![]() |
呵呵,這里好熱鬧,百家爭鳴啊! 可憐的樓主腦袋都大了吧,網絡就是這樣,所以我有時不愿在上面提問。 導線載流量涉及的因素有許多,主要與導線截面積(截面積越大載流量越高)和環境溫度(溫度越高載流量越低)有關,另外與芯線材質(鋁低、銅高)、并列根數(鄰近系數)、并列距離、絕緣材料、敷設方式(埋地、架空?)穿管材質(鋼管?PVC管?)土壤散熱系數(埋地時)有關。別頭暈,這些都可以計算或查表得到。 參見《工業與民用配電設計手冊》第九章:電線電纜選擇 按計算電流和導體允許發熱選擇。或《鋼鐵企業電氣設計手冊》。 回到正題:可以! |
---|---|
|