請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-03-13
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 成年免费a级毛片免费看丶 久久久91精品 | 久久国产精品免费一区 | 久久精品首页 | 国产v片免费观看 | 综合精品视频 | HEYZO无码中文字幕人妻 | 国产精品麻豆a啊在线观看 美女一级毛片免费视频 | 国产很很弄很很插 | 国产亚洲免费视频视频观看 | 日韩亚洲视频 | 国产精品久久久一区二区三区 | 精品国产香蕉在线观看 | 国产精品白丝AV嫩草影院 | 亚洲欧洲日韩综合二区 | 欧美一区二区精品久久久 | 国产99热在线观看 | 欧美一区二区三区四区视频 | 一级毛片免费版 | 亚洲AV无码国产精品麻豆天美 | 国产剧情息子绝伦中文字幕 | 国产巨作麻豆欧美亚洲综合久久 | 亚洲区综合区小说区激情区 | 99久久99视频只有精品 | 丰满熟女人妻中文字幕免费 | 国产精品毛片va一区二区 | 国产高潮流白浆喷水在线观看 | 本土又黄又粗天天躁性爱视频 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 国产做爰免费一百部观看 | 99久久精品久久久久久清纯 | 亚洲淫网站 | 亚洲中文字幕av无码不卡 | 国内大量揄拍人妻在线视频 | 国产片免费 | 色综久久综合桃花网 | 欧美精品一级特黄激情 | 久久另类 | 精品视频99 | 黄色a毛片 | 日日狠狠久久8888偷偷色 | 成人丨嫩嫩影院 |