久久免费视频在线观看6_成人精品一区亚洲午夜久久久_久久www视频_天天干干夜夜_日本一区二区三区视频在线播放_亚洲va视频

sxinrukawa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 206 點
下載積分: 461 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 一级片网页 | 68精品久久久久久欧美 | 久久绯色视频 | 国产在线观看黄色 | 97久久超碰亚洲视觉盛宴 | 日本伊人色综合网 | 四季久久免费一区二区三区四区 | 亚洲の无码国产の无码影院 | 国产另类精品 | 亚洲av有码在线天堂 | 欧美日韩一区二区不卡 | 网红主播大秀福利视频日韩精品 | 久操视频在线观看 | 中文一二三区 | 亚洲精品一区二区三区四区高清 | av免费在线观看不卡 | 国产一区二区亚洲 | 亚洲精品成人久久久 | 国产一区二区三区精品在线观看 | 中文字幕一区二区三区在线播放 | 国产精品欧美一区二区视频 | 亚洲AⅤ无码日韩AV无码网站 | 99久久国产免费中文无字幕 | 国产精品有码 | 国产一区二区三区日本在线观看 | 久久免费视频5 | 亚洲va无码中文字幕一二三区 | 丰满少妇高潮久久三区 | 成人精品在线视频 | 无码中文字幕dⅤd免费放 | 欧美综合一区二区 | 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频 | 国产一区一一区高清不卡 | 中国精品久久久 | 亚洲涩涩爱 | 国产超碰人人做人人爰 | 亚洲国产精品推荐 | 夜夜躁狠狠躁夜躁2021 | 久国产精品视频 | 精品xxxx户外露出视频 | 一级片视频在线播放 |