單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的. 下面2種做法哪種對? 說出理由: 1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制. 2. 把L和N都通過開關控制,2進2出. 主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接. 如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的, 這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制. 這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路. 另外請大家說說UPS的供電系統 L N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘. 感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。 [ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ] |
---|---|
|
abc2002831