我新接手的一個設備,接入電源是三相五線。設備控制柜內一個三相380V空開,一個兩相220V空開。
這個設備在我接手之前就有問題,反映來的情況是只要推上兩相空開,總線上的漏電開關就會跳閘。有兩套,但另一套送電不會跳閘。
我去現場查看發現總線上都是一個三相三線的漏電開關,而設備使用的是三相四線的電源。
我懷疑是這個漏電開關配置不正確,由于現場還沒有正式通電。我無法試驗。
所以拿出來討論一下,我的判斷是否正確?是否一定要更換為三相四線的漏電開關?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 20:49
總線一般配空氣開關。分線才配漏電開關。設計就有問題。漏電整個系統就跳了。三線漏電開關沒過零線,后級空氣開關又使用零線,肯定會跳閘的。簡單點就把三相漏電開關換成四線的。麻煩一點把總線換空氣開關,分線換漏電開關。

主站蜘蛛池模板: 国产国产精品久久久久 | 日韩午夜小视频 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 成年人久久久 | 亚州av影院 | 久久夜色精品国产 | 亚洲欧洲美洲一区二区三区 | 久久99精品久久久久久噜噜 | 99久久九九免费观看 | 精品久久久久国产免费第一页 | 50路60路老熟妇啪啪 | 国产爱视频 | 99精品国产在热久久婷婷 | 国产精品无码中出一区二区三区 | 黄a大片| 人人干日日 | 久久久久a | 成 人 黄 色 视频播放16 | 国产一级在线观看视频 | 日韩欧美伦理片 | 成年美女黄网站色大免费全看 | 国产亚洲精品资源在线26u91 | 亚洲 色 图 清纯 制服 | 日韩在线高清视频 | 国产精品女同一区二区三区 | 中文字幕精品视频在线观看 | 国产精品久久久久一区二区 | 中国一级毛片儿 | 国产精品久久久久久久久久浪潮 | 免费精品一区二区三区视频日产 | 欧美精品久久久久久久久久丰满 | 99视频精品全部免费免费观看 | 亚洲国产成人精品片在线观看 | 在线观看国产一区 | 这里只有精品首页 | 亚洲国产一区自拍 | 国产精品久久久久国产精品 | 在线免费观看视频a | 性感一区二区三区 | 成人91看片 | 4438xx全国最大 |